Я установил насос большего размера, чтобы решить проблему низкой производительности системы отопления. Почему помещение все равно не нагревается?
|
Я установил насос большего размера, чтобы решить проблему низкой производительности системы отопления. Почему помещение все равно не нагревается?Я установил насос большего размера, чтобы решить проблему низкой производительности системы отопления. Почему помещение все равно не нагревается?
Цитата выделенного / 17.04.2013 в 17:21
|
|
Re: Я установил насос большего размера, чтобы решить проблему низкой производительности системы отопления. Почему помещение все равно не нагревается?Простое увеличение расходa приводит к незначительным изменениям в общей теплоотдаче системы. Высокая скорость теплоностиеля не позволяет воде отдать достаточно тепла, а высокая температура теплоносителя в обратном трубопроводе имеет негативное влияние на количество выделяемого тепла И наоборот, небольшой расход позволяет воде остыть.
Низкая температура теплоносителя в обратном трубопроводе положительно влияет на количество выделяемого тепла. Отопительная поверхность получающая только 50% от максимально-возможного расхода системы, отдает примерно 80% от максимальной отдачи тепла.
Цитата выделенного / 17.04.2013 в 17:22
|